土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 我想知道设备间里配电房的门需要满足什么要求?参考什么规范?谢过大神~~

全部回答(4 )

  • jiajia0814
    第6条 配电间的门应向外开,不宜低于乙级的防火门标准。配电间的墙壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。(配电间是指安装楼层配电箱、控制箱、垂直干线、接地线等占用的建筑空间。)3、弱电间的检修门应往外开,门的高度宜与同层其他房间门的高度一致,但不应低于1.85m,宽度不小于0.8m。请问这两条好像规范里没有啊
    2018-06-19 16:21:19 来自 PC 评论 举报
  • bingyubingyu1
    楼主能不能发给我一份啊!学生党
    2015-12-07 18:33:07 来自 PC 评论 举报
  • 真仙
    还有通则和防火规范,也必须考虑。
    2015-12-02 11:39:02 来自 PC 评论 举报
  • 月涌
    《民用建筑电气设计规范》
    《全国民用建筑工程设计技术措施》

    3.3.2第14条 配电室应设向外开启的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。
    3.9.1配变电所对建筑专业的要求,
    2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。
    3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。
    4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。
    5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。
    6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。
    7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。
    8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。
    9、变压器及配电装置室的门宽及高,应按最大运输件加外部尺寸0.3 m。
    10、配电室长度大于7m时,应设有两个出口,并宜设置在配电室的两端,两个出口的距离超过60m宜增加一个出口。

    第6条 配电间的门应向外开,不宜低于乙级的防火门标准。配电间的墙壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。(配电间是指安装楼层配电箱、控制箱、垂直干线、接地线等占用的建筑空间。)

    3、弱电间的检修门应往外开,门的高度宜与同层其他房间门的高度一致,但不应低于1.85m,宽度不小于0.8m。

    2015-12-01 16:33:01 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.69 万条内容 · 69 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10