土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架梁截面高度与跨度的关系

钢框架梁截面高度与跨度的关系

发布于:2015-11-30 15:03:30 来自:建筑结构/钢结构工程 15 39468 [复制转发]
最近做了一个钢框架栈桥,3m宽,跨度13m,用的是H400X200型钢,强度稳定性挠度(1/400)均满足规范要求,应力比0.7以内,但是审图单位坚持要把梁截面高度改成跨度的1/24,个人觉得没必要,这个工程的使用年限也就10年,纯粹浪费钢材。不知大家怎么看待这个问题?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发

    挠度不大,算过去没问题的

    2020-04-10 14:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • focusun
    focusun 板凳

    审图提这个的依据在哪里呢?按跨度的1/24等只是初步估算的一个方法,最终设计的截面满足强度、刚度、稳定性就可以了。

    2020-04-08 16:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • lwf009
    lwf009 地板

    荷载小或者梁比较密应该是可以的,图审的老师傅有些比较死板,有些挑檐节点类的东西都要求满足最小配筋率,浪费大大的

    2020-03-31 10:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • daliu200
    daliu200 4楼

    规范里没有这种整体结构跨度的要求吧?

    2019-12-29 22:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • cxaitj
    cxaitj 5楼

    如果荷载不大,挠度能算过去也是可以的


    PS感觉土木在线论坛现在越做越不如以前了,很难站在工程师、学生的的角度了

    2019-12-29 21:17:29

    回复 举报
    赞同0