照明回路长度不能超过50m吗?
照明回路长度不能超过50m吗?
地下停车场的一个防火分区,长度超过100m。箱子放中间照明回路最远的一路会超过50m。请问可不可以呢?要怎么确定多少米可以呢?还是说供电距离超过50m,加大线路用6平方的铜线?
发布于
2015-11-24 16:48:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
曾大帥
谢谢楼主分享
2016-10-25 16:33:25
来自 PC
评论
举报
a396673967
非常谢谢楼主分享
2016-10-24 22:12:24
来自 PC
评论
举报
电气书生
其实压降很容易满足的,主要是要满足断路器的保护灵敏度,距离过长,短路电流比较小,可能线路末端短路时断路器不会脱扣的。
2016-10-20 15:40:20
来自 PC
评论
举报
电气书生
大同00 发表于 2015-11-25 14:56 对供电距离无硬性要求,计算一下电压损失和短路保护灵敏度,不满足要求时可放大导线截面、减小开关瞬动电流 …回答的很专业