土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路长度不能超过50m吗?
地下停车场的一个防火分区,长度超过100m。箱子放中间照明回路最远的一路会超过50m。请问可不可以呢?要怎么确定多少米可以呢?还是说供电距离超过50m,加大线路用6平方的铜线?

全部回答(19 )

  • 曾大帥
    谢谢楼主分享
    2016-10-25 16:33:25 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    非常谢谢楼主分享
    2016-10-24 22:12:24 来自 PC 评论 举报
  • 电气书生
    其实压降很容易满足的,主要是要满足断路器的保护灵敏度,距离过长,短路电流比较小,可能线路末端短路时断路器不会脱扣的。
    2016-10-20 15:40:20 来自 PC 评论 举报
  • 电气书生
    大同00 发表于 2015-11-25 14:56 对供电距离无硬性要求,计算一下电压损失和短路保护灵敏度,不满足要求时可放大导线截面、减小开关瞬动电流 …回答的很专业
    2016-10-20 15:37:20 来自 PC 评论 举报
  • 789山

    谢谢分享!
    2016-10-19 09:30:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(19条)