  • lw010

    11型是10型的升级版SCB10和SCB11干式变压器的结构是一样的,区别在于SCB11的干式变压器比SCB10的干式变压器的空载损耗和负载损耗小些,干式变压器的效率更高点。结构没有差别,10和11指的是损耗代码,目前干式变压器(国标JB 3837)也只有10型的损耗标准,11型的只有一些地方标准,比如南网就有自己的11型标准,但是南网的11型标准,损耗值和10型一样,只是损耗的偏差由10型的+- 15%缩小为+-5%.现在有些厂家出厂的变压器说是11型的,主要就是空载损耗比较小。

    2020-09-15 05:46:15 来自 PC 评论 举报
  • 大师的心

    算的电风扇电风扇

    2019-09-29 17:22:29 来自 PC 评论 举报
  • 大师的心

    JBT 3837-2016 变压器类产品型号编制方法  这上面有,我要找了很久才找到

    2019-09-29 17:14:29 来自 PC 评论 举报
  • dt-zhr
    学习 谢谢 各位高手分享
    2017-10-20 11:35:20 来自 PC 评论 举报
  • 电气交流
    yhq822 发表于 2015-11-30 11:14 JB3837有。GB10228-2008的值是9型,现行3837是9型和10型的定义。新版3837正在修订,上面直接把9型废掉,定义 …SCB9是不是淘汰了?