土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压变频器的效率一般是多少?
高压变频器的效率一般是多少?

全部回答(4 )

  • yayacs1980
    好点的厂家效率都能保证95%以上。
    2019-05-21 10:35:21 来自 PC 评论 举报
  • jb000657zhengbin
    高压变频器能做到95%一般就不错了
    2016-12-30 11:14:30 来自 PC 评论 举报
  • niziqian007
    tq02vf4 发表于 2016-1-12 18:41 如果是永磁电机就没有S的损耗,如果是离心分机是三次方的关系,容积式是一次方,减去开关管的损耗你可参考A …还是不太明白。我的是离心风机,三次方是什么意思?和效率有什么关系?开关管的损耗怎么计量啊?谢谢你的再次回复。
    2016-01-13 09:09:13 来自 PC 评论 举报
  • niziqian007
    tq02vf4 发表于 2016-1-8 17:39 效率与电机类型/电压水平/散热是否回馈开关管类型等有关,每个厂家的都有区别吧,通用电气有个分析软件可以 …大约是多少呢?比如:一台4000KW的风机配6KV的变频器,此变频器的效率大约为多少?谢谢您的回复。
    2016-01-11 08:37:11 来自 PC 评论 举报