[内部转帖]为什么家庭总进线需要使用2P断路器

发布于:2015-11-15 21:16:15 来自:电气工程/断路器 6 2794 [复制转发]
通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P

我所知道的 1P空开可以预防 火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。

但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。

因此,我们需要引入 1P+N的断路器,在 断开火线的同时,能够断开零线,确保安全操作。

那么除了电路过载和需要断电进行电路作业外,家庭常见的电路异常情况还有漏电。漏电是指火线和零线经过的电流不相等。比如手触碰火线,那么火线的电流直接经过人体直接流向了地面,没有电流经过零线。再比如电器发生漏电,外壳带电了,但是因为外壳是接地线的,一部分电流就没有经过零线而是经过了地线,此时零线和火线的电流也不相等。

为了 防止漏电引发事故,所以引入了 漏电保护模块,也就是漏保。

综上,似乎1P+N和1P+N的漏保似乎已经可以确保各种情况下家庭电路的安全了,那么为什么我们的总闸还是需要2P断路器呢?出现怎样的故障情况会用到 2P零线过载的保护功能?


土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] //www.tuffewiktor.com/thread-9193230-1-1.html

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    2P空开,主要是担心外引电源中N线以外带电闯入,造成零线带电,还有就是就是维修过程中外引电源接线错误,导致零线电压过高,且发生漏电,再则,零线遭到雷击。
    所以家庭用电总空开一定要用2P的,使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)。防止外引电源中N线意外带电窜入户内,1P+N的N极没有短路分断、过载保护能力,只是一个隔离开关。2P的是L、N都有短路分断、过载保护。
    2016-01-12 14:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjql3002
    wjql3002 板凳
    谢谢
    2016-01-11 19:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • lizw203
    lizw203 地板
    攻城师114909 发表于 2015-12-17 09:29 1P+N和2P的区别在哪里1P+N的N极没有短路分断、过载保护能力,只是一个隔离开关。2P的是L、N都有短路分断、过载保护。
    2015-12-17 11:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1403513800473
    1P+N和2P的区别在哪里
    2015-12-17 09:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    为啥用到2P空开,主要是担心外引电源中N线以外带电闯入,造成零线带电,还有就是就是维修过程中外引电源接线错误,导致零线电压过高,且发生漏电,再则,零线遭到雷击。
    所以家庭用电总空开一定要用2P的
    2015-11-26 14:56:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)