常见的避雷针做防雷怎么做啊
常见的避雷针做防雷怎么做啊
常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊
发布于
2015-11-13 18:38:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
无影
玻璃顶是可以利用其钢龙骨做接闪器的,但是要留意一下玻璃防坠落的措施。
做避雷针现在基本是在CAD图上用球去试,真正计算很繁琐,尤其是滚球法,双针以上不建议折腾。
另外可以用高于玻璃的避雷网、避雷线去保护。
2015-11-20 10:22:20
来自 PC
评论
举报
疯疯东
学习……学习……学习……
2015-11-18 10:19:18
来自 PC
评论
举报
开心老爸
正常的混凝土屋面还是用接闪带来做防雷,对不能保护的玻璃顶采用接闪杆。一般考虑安装在玻璃顶四角,只要四条边能保护到,就认为能保护整个玻璃顶了
2015-11-16 10:04:16
来自 PC
评论
举报
我爱喝绿茶
是不是屋面比较大的话就不能单纯只用避雷针了啊
2015-11-14 16:08:14
来自 PC
评论
举报
我爱喝绿茶
开心老爸 发表于 2015-11-14 11:22 1.首先是考虑单杆,如果单杆的需要杆长过高,则考虑2根以上的接闪杆。2.只要掌握单杆和双杆的滚球法计算方 …谢谢开心老爸,最近遇到一个屋面是玻璃的建筑,玻璃下面的钢结构是采用暗框做的,专业负责人问了问他的同学,说得用避雷短针。最后我看了半天后面的计算方法,还是没有搞懂,防雷规范上说5.2.2 接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,其直径应符合下列规定:1 杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于20mm。2 杆长1m~2m时,圆钢不应小于16mm,钢管不应小于25mm。3 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm,钢管不应小于40mm。杆长2M又看了看后面的计算方法,总感觉是不是屋面大了就不能用避雷针了啊
2015-11-14 15:54:14
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
我爱喝绿茶
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
82
回复
2172
粉丝
55
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.64 万条内容 · 156 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
做避雷针现在基本是在CAD图上用球去试,真正计算很繁琐,尤其是滚球法,双针以上不建议折腾。
另外可以用高于玻璃的避雷网、避雷线去保护。