双电源自动切换开关用在TN-C系统中使用的问题

发布于:2015-11-12 16:01:12 来自:电气工程/供配电技术 12 2423 [复制转发]
本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑

本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!

一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)
现已配电室准备使用双电源自动切换装置
现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,
求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?
跪求大侠指点

19f3d8ab8caf42c78ddc939132eb01d8.jpg

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    2015-11-14 22:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    建议还是TN-C-S系统,采用4P的转换开关;你后面不同电源的保护中性线怎么就这么接到一起了。
    2015-11-14 15:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 地板
    两个电源系统的PEN线不能接在一起使用!
    应该用隔离原件将两个PEN导体隔离,各用各的。
    2015-11-13 22:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    jsb8007 发表于 2015-11-13 08:08 再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??可以,但不安全。
    2015-11-13 21:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • liyongjing12
    路过!学习一下!
    2015-11-13 10:22:13

    回复 举报
    赞同0