土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于pkpm剪扭超限的调整方法

关于pkpm剪扭超限的调整方法

发布于:2015-11-12 13:59:12 来自:建筑结构/PKPM 12 212623 [复制转发]
1、模型中的超限信息提示是V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc 请问这样的话 是不是剪扭超限呢 ?
2、如果是剪扭超限该怎么调整呢?假如是次梁弯矩大引起的主梁剪扭超限 ,那是不是应该加大次梁跟主梁的刚度 ?
3、如何判断 到底是抗剪超限 还是抗扭超限 还是剪扭都超限?
4、有没有一种情况是 降低主梁的高度的调整方法?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • honker1981
    honker1981 沙发
    看下砼规范6.4.1-1公式,这个是截面限制条件,为了保证构件破坏时砼不首先被压碎,从公式中可以看出调整的办法一个是想法减少剪力和扭矩V、T,另一个办法是提高抗力如梁加宽、加高,提高砼强度。
    2018-09-08 10:36:08

    回复 举报
    赞同1
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    感谢楼主的分享
    2019-04-23 09:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • 渝结构
    渝结构 地板
    试试一端铰接
    2019-04-19 10:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • xuehun2008
    xuehun2008 4楼
    感谢楼主的分享
    2018-09-08 15:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • jt707611
    jt707611 5楼
    :handshake:lol
    2017-08-10 09:27:10