各位高手,想请教下方形补偿器两侧的导向支架布置问题,手册上说导向支架距离补偿器的自由臂40D,这样来说就是方形补偿器后的第一个支架是滑动支架吗、但是我看了好几个图纸上都是方形补偿器后第一个支架是导向支架,距离也不是40D,距离也就1m左右,请各位高手不吝赐教!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • meykia00
    meykia00 沙发
    qwerpary 发表于 2015-11-14 16:31 楼上的是正解,建议拿本资料对照学习一下。自己计算过,才知道什么是正确的。麻烦介绍一下什么资料上有呢?
    2015-11-19 20:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • meykia00
    meykia00 板凳
    waj6262 发表于 2015-11-13 08:32 方形补偿器通常布置在二个固定支架的中心位置或接近中心的位置,紧邻方形补偿器二段的二个支架均为导向支架 …我看手册上写的都是40D呢,我看好多图纸上也是方形补偿器紧邻的两个支架都是导向支架,但是导向支架到方形补偿器自由臂的距离是怎么定呢
    2015-11-19 20:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • duanyong99@126.com
    楼上的是正解,建议拿本资料对照学习一下。自己计算过,才知道什么是正确的。
    2015-11-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • waj6262
    waj6262 4楼
    方形补偿器通常布置在二个固定支架的中心位置或接近中心的位置,紧邻方形补偿器二段的二个支架均为导向支架,二个导向支架应位于直管段上。
    2015-11-13 08:32:13