50米高的商品房不均匀沉降导致倾斜13厘米,符合国家验收规范吗。
50米高的商品房不均匀沉降导致倾斜13厘米,符合国家验收规范吗。
一商品房计17层50米高。在封顶后因版均匀沉降导致向南面倾斜,楼顶到地面有13厘米的投影距离(现在楼房不是一条垂直线了)。后开发商采取了打桩加固措施,但没有把楼房回正。现在过了8个月了,楼房没有发现下沉了。开发商要求业主接受房子。问大神们,这样的加固措施符合国家规范吗?房子合格吗?
发布于
2015-11-06 13:52:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
gaojian307
肯定是不行的
2015-11-08 21:11:08
来自 PC
评论
举报
wangjiyiok
这个数据超出了施工的规范要求(H /1000 且≤30 mm),也就是说最大为3cm,楼主的情况13cm已经远超规范要求。这样应该是无法取得验收备案证的,这个你可以把这些情况反映给质监站。就算验收完了,这样处理也比较好,毕竟需要专家论证也不是业主能组织的了的。