土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范中的一条接闪杆设置的说明

关于GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范中的一条接闪杆设置的说明

发布于:2015-11-04 16:48:04 来自:电气工程/防雷减灾 7 7709 [复制转发]
在GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范,附录D 滚球法的说明中有一条“D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。”
根据这条说明,是不是能可以认为,只要把金属屋面接地了,接闪杆就可以把它当作地面进行计算了。

比方说,建筑物高度hx=10m,避雷针高度h=30m,
根据规范来说hx平面上的保护半径应该是rx = [h(2hr − h )]^0.5 − [hx(2hr − hx)]^0.5;

那么现在我把建筑物的屋面完全接地了,按照D.0.7的说法,屋面也是可以被当做地面了,这样的话,hx平面上的保护半径可不可以直接用 rx = [h(2hr − h )]^0.5来计算,这儿的h=30-10(避雷针高度-建筑物高度)


我想请问这种理解是否正确!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • lmcheng8
    lmcheng8 沙发
    非常感谢 非常感谢
    2017-05-22 08:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    推荐一些常用的给排水计算软件
    //www.tuffewiktor.com/thread-1132961-1-1.html
    2017-05-13 15:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • sx717
    sx717 地板
    会经常碰到,两种参考点结果完全不同
    2017-01-11 07:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 4楼
    同问,避雷针都是头疼的问题
    2016-12-19 16:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • xuan880109
    xuan880109 5楼
    好资料,感谢分享!
    2015-11-28 22:34:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有线广播系统对防雷与接地的要求

(1)单独设置专用接地装置,接地电阻不应大于4Ω; (2)接至共用接地网,接地电阻不应大于1Ω; (3)工作接地应构成统一点接地。