土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么看?

新车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么看?

发布于:2015-11-02 12:53:02 来自:暖通空调/通风排烟 17 22577 [复制转发]
如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • 陈刘
    陈刘 沙发
    防排烟专门的规范迟迟出不来,现在做设计全靠想象臆测啊
    2017-02-04 15:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    防火规范,“宜”也不要违反吧。
    2015-11-05 16:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 地板
    新的车库防火规范编写人员非常的不认真,有些基本逻辑都不对:
    强条:应划分防烟分区。
    选择性条文:防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2。
    那么一个2600平方的未划分防烟分区的是违返了强制性条文还是建议性条文?3000平方呢?

    至于本条穿越防烟分区设排烟防火阀,应和我们以前的建筑防火规范意义相同,当带有多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟应通过排烟阀控制。当每个防烟分区单独一个排烟系统时,只需在排烟风机入口设一个280℃排烟防火阀(与通风合用时常开)。
    2015-11-05 16:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • bighandsky
    bighandsky 4楼
    听闻9楼和10楼的见解,学习了很多,深入了解规范还是很好的!
    2015-11-05 08:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 5楼
    mage780705 发表于 2015-11-4 17:54 我认为接不同防烟分区了,才存在排烟支管,如果车库内,主风管分了好几个支风管,但还是在同一个防烟分区内 …这样说有道理,也才能与规范规定的在排烟支管上要求设置排烟防火阀的意思相符合。