节能建筑保温材料抽检组数问题

发布于:2015-10-27 20:34:27 来自:施工技术/工程试验检测 8 2144 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-6 21:00 编辑

我单位的一个宿舍楼按节能设计外墙保温2100平米挤塑板,见证复试是不是做一组就行了? 屋面1100平米 保温砂浆,见证复试不能也要做3组吧?感觉按国家节能验收规范做的太多了 啊 !感觉太不合理了。大家怎么看啊!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发

    谢谢各位分享的资料

    2019-09-18 04:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    保温砂浆规范要求每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组,挤塑板每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组
    2016-10-16 16:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 地板
    向楼主致敬!
    2016-10-16 16:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福正在加载中
    保温砂浆规范要求每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组,挤塑板每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组,规范上的内容是这样,可是实际工程中如果质量监督局验收时卡的不是很严的话,面积较小的单位工程可以做一组,要搞好关系才行。