土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多层地下室,管桩施工怎么送桩和检测?

多层地下室,管桩施工怎么送桩和检测?

发布于:2015-10-26 11:06:26 来自:施工技术/建筑施工 16 3260 [复制转发]
多层地下室,桩顶标高-20.000

在正负零进行施工,怎么送桩?


就算能够送桩成功,施工前试桩又怎么检测承载力是否够?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    dengken205 发表于 2015-11-2 08:41 看来你应该没做过恩 没做过 真没做过
    2015-11-03 11:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 板凳
    甲方施工员 发表于 2015-11-2 08:34 试验桩和试桩 分得清?看来你应该没做过
    2015-11-02 08:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • 甲方施工员
    dengken205 发表于 2015-11-1 09:11 试桩本来就有验证设计承载力的要求,怎么变成只看工艺可行了?试验桩和试桩 分得清?
    2015-11-02 08:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 4楼
    裆中央总竖鸡 发表于 2015-10-30 09:09 送桩20m深,是有难度,不过也只能通过送桩器送,最多你们现场经常盯着垂直度。低应变检测可以开挖后检测,抗 …哪里有20米的送桩器?
    2015-11-01 09:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 5楼
    甲方施工员 发表于 2015-10-31 08:46 灌注桩试桩 只考虑成桩工艺 不需要考虑承载力 主要是否能成孔 能否进入持力层静载也是待挖到-20的 …试桩本来就有验证设计承载力的要求,怎么变成只看工艺可行了?
    2015-11-01 09:11:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.39 万条内容 · 1397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基础超挖较深如何处理?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-26 21:09 编辑 桩基筏板基础工程(有效桩长为10m~12m)在开挖过程中有一处基础超挖3.5m如何处理?

回帖成功

经验值 +10