分布式结构是指将选线主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分组成一个完整的小电流接地选线系统,主机安装在主控室,分支器安装在高压配电柜前面的仪表门,互感器安装电缆出线上。当发生单相接地时,零序电流互感器采集的信号经二次线路传输到分支器,分支器首先对零序信号进行预处理,把可能性比较小的数据丢弃掉,可能性较大的数据上传给选线主机,从而大大减轻主机的负担,提高选线的时效性。

采用分布式结构,现场安装灵活方便,从高压室到主控室只需放一根通讯线即可,所有的分支器并联在一根RS485通讯上联接到主机,可根据现场的实际情况确定分支器的数量和安装位置,不影响现场各设备的运行;同时将系统各功能模块化,比较便于以后的线路扩展和现场维护及调试,减少故障率。




分布式小电流接地选线系统 结构图.jpg

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • pinboxiaohuo
    pinboxiaohuo 沙发
    感谢楼主的无私分享啊
    2016-07-26 15:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • 同道者已难寻
    关键词是:高精度零序电流互感器 小电流接地选线系统。这个对零序电流互感器的要求比较高。
    2016-06-18 13:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • hyjiajia20060318
    有参考价值,很实用。
    2016-05-31 21:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • 王校长丶
    资料不错,下载收藏
    2016-05-31 09:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • 百家争鸣
    谢谢分享!
    2015-10-22 07:12:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8362 条内容 · 99 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分布式接地选线技术在湖北电网的应用

本帖最后由 电力蚂蚁 于 2015-10-21 14:41 编辑 在我国35kV及以下的中低压配电网系统一般采用中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统。由于在小电流接地系统中发生单相接地故障时不形成短路,只在系统中产生很小的零序电流,三相线电压依然对称,不影响系统正常工作。我国电力规程规定,小电流接地系统可带单相接地故障继续运行1—2个小时。这样能够提高供电的连续性和可靠性,这是小电流接地系统的突出优点。但随着馈线的增多,电容电流也在增大,长时间带故障运行就易使故障扩大为相间短路或两点及多点接地故障。弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。随着当今对电能质量的要求越来越高,这就需要运行人员在发生故障后,必须尽快查明短路线路和短路点,以便采取相应对策解除故障,使系统恢复正常运行。