土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 中小学单面外廊建筑防火分区和开敞楼梯间讨论

中小学单面外廊建筑防火分区和开敞楼梯间讨论

发布于:2015-10-21 09:27:21 来自:建筑设计/建筑问答 9 23863 [复制转发]
4层中小学教学楼,每层面积1200平米,共4层,单面开敞外廊,如何划分防火分区,楼梯间需要封闭吗?
3层中小学宿舍楼建筑,每层面积约1000平米,单面开敞外廊,如何划分防火分区,楼梯间需要封闭吗?

类似这样的学校建筑,楼梯是开敞的,单面开敞外廊,总面积超了2500平米需要中间层封闭楼梯间划分防火分区吗?

办公建筑呢?求大神指教

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-10-18 20:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • 红门青山客

    关于第1个问题,楼梯间是否需要封闭,参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.13 条:“除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间……4.6层及以上的其他建筑”。即当教学楼不超过5层,且设置敞开式外廊时,可以采用敞开式楼梯间。

    关于第2个问题,防火分区如何划分,可以参考《建筑防火设计规范》GB50016-2014 5.3.2 条文释义:对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。 也就是说,你单层面积不超过2500㎡就行了,一般学校教学楼也不会做喷淋,做喷淋的情况下翻倍。

    希望能够帮到各位。

    2018-05-25 14:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • xfxwh
    xfxwh 地板
    大家对防火分区的划分要有正确的认识。防火分区不是想让几层至几层做为一个防火分区就可以作为一个防火分区的。一个建筑按规范设置了楼板、隔墙等,在不出现规范中“上下层开口”的情况时,每一层就是一个防火分区。例1、例2中,都应该是每层一个防火分区。
    2017-03-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1484230399591
    5层或5层以下的建筑建筑,普通办公等,该敞开楼梯间可以不按上下层相联通的开口考虑
    2017-01-12 22:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 5楼
    wjj986843885 发表于 2015-12-1 10:04 正常划分分区是可以不按照层划分吗?不超过防火分区最大面积即可?比如第一种教学楼的情况,2个防火分区, …可以。不超过防火分区最大面积即可。
    2015-12-01 11:05:01

    回复 举报
    赞同0