发电机储油罐大小及储油量的问题

发布于:2015-10-17 22:14:17 来自:暖通空调/通风排烟 2 7093 [复制转发]
发电机储油罐,消防要求是不能大于1m3,而应急照明要求时间是不能少于45分钟,假如我的发电机够大,1m3油不够发电45分钟,消防验收时,消防局会不会提出发电时间不够的问题,我曾经只加了300升油,消防局说不够。储油罐该多大?储油该多少才能符合消防要求,请教各位专家?
  • 益元
    益元 沙发
    明白,谢谢!
    2015-10-20 20:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 板凳
    规范5.4.13条要求,机房内设储油间时,其总储量不能大于1m3。
    如果你的用量不够,可以设计“室外储油罐”,按5.4.14条、5.4.15条设计。
    2015-10-19 11:10:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!