讨教,各位~
如果按15S909《消规》图示 35页 最低水位时就不用考虑自灌吸水了

也就是水泵不必按随时都能自灌启动考虑了
大家怎么看?



111.jpg

全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1628645776838

    还是以当地消防部门的审核意见为准

    2021-08-11 11:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • aking4225
    aking4225 板凳
    闪电leo 发表于 2015-10-21 17:02 这个最低有效水位并不是消防水池的正常水位,而是用来计算消防水池有效容积的起始水位。消防水池有效容积 …同意 水池最低有效水位 消防水位 消防泵自灌水位 这些都不是一个概念
    2017-05-26 15:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • 听歌小王子
    非常不错的资料,谢谢楼主。
    2016-06-22 20:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • wyhbjh
    wyhbjh 4楼
    不错不错的奥
    2016-06-22 15:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoji1201
    xiaoji1201 5楼
    本人云南省昆明市,水协规定,最低有效水位至少要没过水泵的第一级叶轮,不了解第一级叶轮的高度。现在基本都至少没过吸水管。也有说最低有效水位要没过放气孔,要如些按40L/s,160m扬程的泵,采用有隔震垫的基础的话,放气孔高于水泵房地面差不多780mm