土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 大地盘车库主楼基础承载力深度修正

大地盘车库主楼基础承载力深度修正

发布于:2015-10-16 11:55:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
车库与主楼相连,属大地盘多塔结构,主楼基础承载力修正判定,根据《地基基础设计规范》5.2.4规定,基础宽度大于3m或埋深大于0.5m可按公式进行修正。
实际工程中如果是车库与主楼相连,主楼底部荷载通常较大,关于主楼下部承载力修正有两种情况(主楼为筏板基础):
一:车库基础为筏板基础,此时主楼基础承载力修正可以按规范进行宽度修正,深度修正需要根据车库或者裙房超载折算成土层厚度作为埋深,基础两侧超载不等时,取小值。
二:车库基础为独基加抗水板,此时主楼基础承载力修正可按规范进行宽度修正,深度修正的埋深只能把抗水板的重量折算程土层厚度作为埋深,这部分通常都小于0.5m,直接按照深度不进行修正进行即可。