土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多大房间需设排烟,50平米还是100平料?

多大房间需设排烟,50平米还是100平料?

发布于:2015-10-13 17:15:13 来自:暖通空调/通风排烟 14 122582 [复制转发]
新建规GB50016-2014
8.5.3.民用建筑中下列场所或部位应设置排烟设施:
3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的房间
8.5.4 地上建筑的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留时,应设排烟设施。
怎么理解这两条?求高人指点。

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • cof1605691217571
    我们一楼理发店110平方一定要安装机械排烟阀
    2020-11-18 17:21:18

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • tsovoo1989
    tsovoo1989 板凳
    yilongfengyue 发表于 2015-10-16 18:00 超过50平米只要有外窗即可,固定窗也算超过100平米要求可开启外窗且面积有要求好解释!收益了,谢谢
    2017-08-11 15:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • cof1468480362357
    yangzi201005023 发表于 2015-12-18 14:37 规范8.5.4大于50m2的地上无窗房间??怎么理解啊?大于50m2的地上无窗房间均要考虑排烟么?这一点确实有争议,消防局审图纸不同区域有不同的审法,但我觉得应该是对于50-100㎡的房间应该可以把天花不搁到顶,这样就算在走道排烟(有的消防局就是这样审的),前提是走道排烟够。对于大于100㎡的且不能开窗的房间就必须得做排烟了。
    2016-10-10 11:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • yangzi201005023
    规范8.5.4大于50m2的地上无窗房间??怎么理解啊?大于50m2的地上无窗房间均要考虑排烟么?
    2015-12-18 14:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong
    谢谢楼主,来学习了
    2015-12-14 10:41:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家好,我想问个地下车库的问题

地下车库中一个有车辆出入口的防火分区,分成两个防烟分区,靠右边那个是靠近车辆出入口的,那请问靠左边那个防烟分区需要做补风系统吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10