(门中门)高层住宅防火门的设置问题?

发布于:2015-09-29 10:35:29 来自:建筑设计/建筑问答 5 2175 [复制转发]
请教大神,图中圈出的位置,为何要在这个地方设置一个消火栓,并且还增加一道防火门(是消防什么规定,规范如何规定?),这样导致该户形成门中门,要进屋,先开防火门再开户内门,而且还是个转角,家具什么的搬不进去。

门中门.png

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • xiaofanfjl
    xiaofanfjl 沙发
    忘记规范 发表于 2015-9-29 13:11 上图4户,因为规范明确开向前室门不应超过3户,所以做个小走道了。平面中前室套前室,不是每个地方都认可 …非常感谢,本人学结构的学生一枚,经验知识都不足。 你说的是什么规范? 这个开向前室的门不超过三户,可没有开向同一前室啊?
    2015-10-07 18:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 板凳
    lvlei0228 发表于 2015-9-29 20:50 同意二楼的意见但是我们这里目前要求每个户门都要通过走道直接通向2个安全出口,所以这个在我们这里是被枪 …不错。保证双疏散方向,才是最合规范要求的。
    2015-09-30 12:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • 土木进
    土木进 地板
    同意二楼的意见
    但是我们这里目前要求每个户门都要通过走道直接通向2个安全出口,所以这个在我们这里是被枪毙的
    2015-09-29 20:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • tm1029
    tm1029 4楼
    这个图也太花了吧~看得好累
    2015-09-29 13:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • 忘记规范
    上图4户,因为规范明确开向前室门不应超过3户,所以做个小走道了。
    平面中前室套前室,不是每个地方都认可的。
    消火栓是因为同一平面应满足2支消火栓的充实水柱同时喷到任何部位。
    2015-09-29 13:11:29