土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 场外景观照明箱采用TN-C-S可行吗?

场外景观照明箱采用TN-C-S可行吗?

发布于:2015-09-23 10:50:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
第一个问题:前段时间做了个小学的场外景观照明设计,电箱设在室外草坪中,距离建筑5米内,电源引自独立配电房,原设计是采用TN-S五线引入电箱再做PE重复接地,单位的图审老师说你这样不如直接做TN-C-S还省一根PE线。疑问:这样子不是会因为PEN线带电而使得电箱后的所有景观照明灯杆对地电位升高吗?反正当时老师讲的不是很懂,所以想请教下大家怎么看?第二个问题:如配电房设在建筑内,则不应采用TN-C-S系统,而应采用TN-S,王老的书上也有提及,只是水平有限看不大懂,我想室外可用TN-C-S,室内不是要做总等电位吗?既然做了总等电位,而且室内配电房到负荷电箱这段用PEN线应该也可以的吧,线路都是双重绝缘的电缆线,为什么室内就不能用TN-C-S?
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力埋管 管内预留铁丝

电力埋管,请问下,一般预留多大的铁丝,及铁丝的长度怎么算的啊?

回帖成功