土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 蒸发器的流路设计

蒸发器的流路设计

发布于:2015-09-22 10:57:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 12 6721 [复制转发]
各位老师:

本人在设计时,蒸发器流路设计一般都是与风向逆流,上进下出。
但现在来了个新同事,他说蒸发器这样设计不行,上进下出由于有高度差的压降。
当压缩机停机后,会把蒸发器中的制冷剂压回压缩机,导致压缩机过液。需更改为下进上出。
我的考虑是下进上出压降很大。膨胀阀出来的液体本来就是降压的。如果下进上出会增加了系统的压降。
而且也会影响 回油。

不知各位怎么考虑的
谢谢

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • 同道者已难寻

    谢谢楼主的讲解,学习了。

    2018-01-18 08:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • 专技
    专技 板凳
    最近也在搞系统研究,而且自己也亲手测试蒸发器下进上出的区别,交换变差风量很小(本身我的风扇匹配偏小)
    2017-11-29 09:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • co1483005638187
    谢谢楼上大神告知!涨知识了!
    2016-12-30 22:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 4楼
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-13 04:45 编辑

    又是一个概念问题。蒸发器的流路方向是由制冷剂和循环方式决定的。作为工质是R717的制冷系统,除了氨泵强制循环外,基本都采用下进上出。这样既能保证安全运行又可以产生冷惰性起到节能的作用。即便你是氨泵循环系统,为了控制循环桶的设备容积和设备间的尺寸,一般也都采用下进上出系统。对于R22工质的制冷系统,由于工质的单位质量大,只能采用“上进下出”的流路方案,如果采用下进上出的流路方案,其蒸发器下部的蒸发面积就会失去蒸发作用。而且,除了特殊环境需要外,一般也不采用干式蒸发器,因为这需要配备安装较大容量的回气桶,而且也浪费能源。
    2016-05-13 02:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • hncjjwc
    hncjjwc 5楼
    谢谢大家的分享,学习了
    2016-01-30 17:10:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教冷库地坪防冻处理

请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!