土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么断路器带了内置保护还要再加外置保护???
框架断路器内部加装了Micrologic保护单元,但在外面又加了过电流及接地故障保护继电器,这个外置保护可以不要吗?还是都要?

全部回答(8 )

  • 安静平凡
    感谢楼主的无私奉献。
    2016-05-13 20:39:13 来自 PC 评论 举报
  • 小猪也来学电工
    看看学学
    2016-05-13 10:29:13 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    烂设计,重复了。我见过,框架断路器保护电机了,又加了一个马达保护器。加呗,反正多了没事。设计院的混子多如牛毛。
    2015-11-02 16:12:02 来自 PC 评论 举报
  • 迷雾沼泽
    迷雾沼泽 发表于 2015-9-21 19:40 求救啊,新手的道路到处都是坎坷啊内置的Micrologic电子脱扣单元有过载和短延时短路保护&长延时短路保护功能,动作值可以设定。而外置的过电流和接地故障保护继电器则是用来动作断路器分励线圈,它们两者都具有短路保护功能,短路时会不会造成动作的不协调?
    2015-09-21 22:20:21 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    具体说说内置的和外置的功能是啥?
    2015-09-21 21:00:21 来自 PC 评论 举报