土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 讨论关于这个挑梁怎么设计的问题? 危险吗?

讨论关于这个挑梁怎么设计的问题? 危险吗?

发布于:2015-09-18 12:09:18 来自:建筑结构/异形柱板梁 1 1810 [复制转发]

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与全玻璃幕墙外皮在立面上看起来平齐。


①轴本来是框架梁与柱外皮平齐,框架梁上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做全玻璃幕墙,


A轴下方的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.


124158z33p8rhbpa5p59pr.jpg

124158z33p8rhbpa5p59pr.jpg

  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发

    A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上是可以的,因为你柱截面也不小

    2021-11-03 11:36:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7782 条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于梁柱刚度比之框架作用与强柱弱梁的分析

最近在看林同炎老先生的《结构概念与体系》中的第三章第四节框架式空间结构部分,其中提到:在真正的框架结构中,框架作用程度主要由梁柱刚度比决定的。如果单柱刚度比梁刚度大,则大部分倾覆力矩将由每个柱的抗弯作用来承担。如果梁的刚度更大些,则柱内的弯矩要减小,而成对轴力将分担大部分倾覆力矩,这样,抗弯作用将由独立的柱受弯转为整个框架受弯,独立柱的抗弯力臂很小,而成对柱形成的框架力臂则很大,这就要求柱子之间的梁要相对地比较刚劲才行。当梁与柱刚度比为大于4:1时,可认为完全框架作用。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10