土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大功率直流和交流变频设备的谐波治理

大功率直流和交流变频设备的谐波治理

发布于:2007-10-29 21:08:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有大量大功率直流电机2X1250KW共2组,额定电压6KV,有整流变压器4000KVA/0.6KV的2台和2000KVA/0.6KV的1台。另外两台2235KW交流异步电机由变频器驱动。现在准备谐波治理,其中5、7、11、3、23次严重,各次谐波相当于基波电流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于设备负荷变化范围大,速度快(10几秒从14%变到100%)。现有电容补偿设备为接触器自动控制投切,电容由于谐波问题损坏严重,一年换一次,设备满载时变压器发热严重。现看有关资料有二极管投等半导全切换的电容补偿设备,可以对大量大功率整流设备的开通和判断瞬时短路的较好效果,不知有哪位用过。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 庄稼人
    庄稼人 沙发
    不好意思!我打错了.是半导体(可控硅)投切的电容补偿设备
    2007-11-02 20:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • 庄稼人
    庄稼人 板凳
    今天以发现个别补偿电容组有三相不平衡现象,如14A\24A\14A,我不知为什么.有的电容组有一相电流为0,我分析这相电容内的熔断器已断.求师指点!!
    2007-10-31 18:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请指教储能式电采暖控制电路和时间继电器选用

储能式电加热方式采暖,由储水箱、电加热器(中空的,外有涂层,多段以增大功率)、循环加热水泵、供暖循环水泵、电控柜以及供热管线组成,用通过式电加热器加热,加热时水箱的水经过加热管循环加热,储能到水箱。工作过程:第一阶段是加热储能。每天22:00——次日凌晨5:00是谷值电阶段,22:00以后,先启动循环加热水泵,观察压力表,达到压力要求(保证加热管内有水,防止干烧),分段接入加热管,以减小对供电变压器的冲击,先48kw,延迟数秒,再36kw,延迟数秒,再36kw。加热储能开始正常工作,加热到次日凌晨5:00,停加热器,再停循环加热水泵,加热储能结束,储水箱水温大约在70-80℃。第二阶段是供暖。早晨6;00——8:00,供暖循环水泵开启,进行供暖,此时,只是供暖循环水泵工作,加热管不工作,循环加热水泵也不工作。第三阶段是自然冷却。也就是所有设备都不工作,直到晚上22:00,水箱温度大约30—40℃,再重新开始第一阶段……,周而复始。

回帖成功

经验值 +10