土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 弋东方:10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

弋东方:10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

发布于:2015-09-15 14:04:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 59 20962 [复制转发]
10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

弋东方老师答疑 电缆耐压选择.png

全部回复(59)

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-15 14:53 不用出口工程,现在我们这国网省公司直接下文,12年开始配改项目都采用8.7/15kV电缆,11年的时候还见过6/10 …可否把文件局部截图上传下?
    2015-09-15 16:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

    中性点有效接地:10/√3=5.77kV 选用6/10(12)kV
    中性点非有效接地:1.33*10/√3=7.67kV 选用8.7/10(12)kV
    2015-09-15 14:10:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(59条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.14 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【专家解答】蓄电池室防爆规定探讨 ---李道本

引言国家标准GB 50172 -2012《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》第1. 0. 2条规定“本规范适用于电压为12 V及以上,容量为25 A · h 及以上的阀控式密封铅酸蓄电池组和容量为10 A · h 及以上的镉镍碱性蓄电池组安装工程的施工与质量验收”,表明该规范适用于阀控式密封铅酸蓄电池和镉镍碱性蓄电池;第3章“基本规定”第3. 0.7条:“蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机,室内照明线应采用穿管暗敷,室内不得装设开关和插座”,该条的条文说明:“为确保人身安全和设备安全,本条规定为强制性条文。蓄电池充、放电和运行时,会有少量的氢气逸出,开关插座在操作过程中有可能产生电火花而引发氢气爆炸。为了防止氢气发生爆炸对人身安全和设备安全造成危害,规定室内不得装设开关、插座,并应采用防爆型电器”,表明蓄电池室存在比空气轻的可燃气体氢;蓄电池室整个的电力装置设计要求按爆炸性气体环境设计。即该施工验收规范以强制性条文的形式规定蓄电池室的设计及阀控式密封铅酸蓄电池组、镉镍碱性蓄电池组的蓄电池室需按防爆环境设计和选用电气设备,与国家标准GB 50058 - 2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》对蓄电池室的爆炸性气体环境危险区域的划分,并根据爆炸性气体环境危险区域范围及氢混合物的级别和温度组别正确实施其电气设计的规定不相协调。

回帖成功