阅读下一篇
关于机房空调长配管的设计注意事项小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题3. 贮液器如果选型售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,由于连接管长度的原因),但高压基本正常,高压:19bar 低压6 bar (表压)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18)
只看楼主 我来说两句好贴,谢了!
回复 举报
1:氟量较少,低过冷度,一般为1k
2:停机后,因温差和压差,液体全部积存在低压侧,
3:回气管装有气液分离器.足以盛装全部未蒸发的液体
4:压机一般为低转矩启动.不得有明显压差
故此,冰箱冰柜,不需装有隔液电磁阀
回复 举报
冷冻机组,则有如下特点,
1:氟量较多,高过冷度,一般大于5k
2:内机温度低,如无隔液电磁阀,液体会全部积存在低压侧.
3:压机一般为活塞压机,系统无气液分离器,最怕液压缩.
4:三相压机,起动力矩大,低压较低,所需启动力矩较小,允许较高的压差启动.
故此,冷冻机组,应设置隔液电磁阀,否则活塞压机就会液击,甚至打碎阀片
回复 举报
我经手维修过多种欧洲品牌的恒温恒湿机空调机组,
三相电,电压稳定,大部分机组装有隔液电磁阀,
也有品牌机组涡旋压机.不加装电磁阀,但应加装电加热带.
没有加装电磁阀的机组,10p压机在下,冷凝器在上,高度差大于20m,
多年的观察与维修,无电加热带,还没有见过开机时有压机结霜之现象.
加装电磁阀的机组,在停机后,高低压压差很快处于平衡状态.
不存在压差的问题.
回复 举报
因内外机温差小,内机存液量小,
压机自带气液分离器,不会引起液压缩的问题
又因压机为电容低转矩启动方式
需要低压差启动.
所以不需要加装隔液电磁阀,防止因压差过大,造成压机过流保护