土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相漏电保护器的选择

三相漏电保护器的选择

发布于:2015-09-14 15:47:14 来自:电气工程/断路器 1 1859 [复制转发]
最近公司要求按三级漏电整顿,需要在所有配电箱上增加漏电开关(主开关)。我公司的用电负荷比较复杂:
1、部分箱里全是三相负荷;
2、部份箱里有三相负荷,也有接单相负荷;
3、很多设备都是带变频器、逆变器工作的;
由于负荷很多,箱子有几百个,考虑到方案、报价及施工的方便 ,请问能不能统一都用三相四线制的漏电开关?或者三相三线制的漏电开关?
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    既然是三相与单相的混合负荷,简单的办法就是装三相四线的。
    千万不能都装三极的 ,特别是有单相负荷的地方。
    2015-09-14 21:36:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试论高压断路器故障及产生原因

  随着经济的快速发展,用户对电能质量的要求也越来越高,保证电力系统的安全可靠运行也越来越重要。高压断路器是电力系统中最重要的开关设备之一,在电网中起到控制和保护作用,即正常运行时通过开合断路器来投入或切除相应的线路或电气设备从而变换电网的运行状态;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。若断路器不能在系统发生故障时正确动作、消除故障,就可能使事故扩大甚至发生系统崩溃。因此高压断路器性能优劣、工作是否可靠是电力系统能否安全稳定运行的重要决定因素。