现有一条道路照明,采用160KVA路灯专变供电,其最大负荷按80%计,是否其所带最大负荷为160KW*0.8=128KW?

这条路设计安装200套400W高钠灯,若单灯额定电流为4.6A,配套镇流器,暂不考虑电容补偿,200套灯所产生的负荷是否为200*400W=80KW?还是200*4.6*220=202.4KW?

请指点!

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • wzszglc
    wzszglc 沙发

    同意他的意见!
    2009-02-26 11:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • 雪燕83
    雪燕83 板凳

    晕晕乎乎的,没有太搞明白,但是个人支持这种说法
    2009-02-25 09:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • weililaopo
    weililaopo 地板
    现在的灯具基本上都有电容补偿,原来400w钠灯的启动电流确实是4.6,而且好像也演变成了一种标准,你可以看看书,一般都以这个电流为准。
    我记得好像启动4.6A运行3.2A.
    现在都有电容补偿,启动一般在2.8--3.6之间,运行在1.8--2.8之间
    250W钠灯飞利浦的好灯具,运行1.0A--1.4A
    2008-10-01 21:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • liuhinly
    liuhinly 4楼
    200套灯所产生的负荷为200*400W=80KW
    2008-09-24 15:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • cheese98418
    同样的迷糊呀,看得晕乎乎的
    2008-09-16 18:04:16

    回复 举报