土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于转换梁吊筋问题的讨论分析

关于转换梁吊筋问题的讨论分析

发布于:2015-09-10 13:53:10 来自:建筑结构/异形柱板梁 3 2116 [复制转发]
采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?
另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。

没有人回复,我再上点图:
图1、转换层模板图,主梁1000x2000,次梁900x1800.抬22层(关注画圆圈处次梁传给主梁的集中力):
1436904106.jpg
图2、剪力包络图,可以看到集中力基本都是5000多;
1436904106.jpg
图3、平法施工图时主次梁集中力的信息一,次梁集中力才300多;
1436904106.jpg
图4、平法施工图时主次梁集中力的信息二,次梁集中力才300多。
1436904106.jpg


请教,多谢。

1436904106.jpg


1436904106.jpg


1436904106.jpg


1436904106.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 丿别致
    丿别致 沙发
    感谢楼主分享
    2016-11-28 17:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • icywindc
    icywindc 板凳
    能提出这个问题应该还是有水平了,我们这边一般都要附加箍筋。
    2016-11-01 16:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • 宫保鸡丁821
    怎么解决的啊?
    2016-04-08 11:10:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7783 条内容 · 83 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厦门同安湾大桥建设防腐措施研究与实践

    摘要:通过厦门同安湾跨海大桥建设中,海洋环境对钢筋混凝土腐蚀机理分析,桥梁建设防腐措施的选择,高性能混凝土配制研究,阐述了厦门同安湾大桥以控制混凝土抗氯离子渗透性及扩散为主的“主动防腐”和以替代性腐蚀的附加防腐为主的“被动防腐”的防腐措施研究和施工实践,对同类桥梁建设防腐具有一定指导意义。    关键词:腐蚀,高性能混凝土,防腐措施,抗氯离子渗透    中图分类号:U445.73 文献标识码:A 文章编号:1009-6825(2012)09-0199-03

回帖成功

经验值 +10