土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 几起蒸汽输送管道事故的分析与防范(图文)

几起蒸汽输送管道事故的分析与防范(图文)

发布于:2015-09-09 14:26:09 来自:施工技术/环保工程施工 1 868 [复制转发]
     201104161923038657.gif
  1 蒸汽管道 2蒸汽流向 3固定钢板 4 管道撕裂漏汽处
  5 固定钢筋6钢板与钢筋断裂处 7 固定支架
  图1 蒸汽管道漏汽与固定支架示意图
  3)、不锈钢波型膨胀节在冬季供暖前检查时,检修人员发现有轻微的漏汽,在观察一段时间后,发现泄漏没有变化,计划在坚持一个冬季供暖结束后进行更换。冬季开始供热后,由于天气骤降,供热负荷开始就达到最高值。由于电厂供汽是根据外部热网压力采用减温减压自动调节,蒸汽流量短时间内增加到最高值,膨胀节突然受力增大造成撕裂,电厂只好停汽更换。影响供暖2天,造成很坏影响,矿区职工住户非常不满。免费论文网。
  4)、公司机关蒸汽管道末端发生爆管,公司领导非常重视,组织人员进行调查、分析。经现场勘察:因为换热站正在搬迁,施工人员将进入换热站的蒸汽管道拆除,进行了盲堵;蒸汽主管到换热站的支管较长,没有分支阀门,管道内继续留有蒸汽,随着温度降低产生大量凝结水,造成输水装置连续排水。电厂管网巡查人员认为浪费严重,关小了输水装置,造成管道内铁锈等将输送装置堵塞。由于蒸汽压力发生波动,大量凝结水不能及时排出,产生汽水连续冲击,最后将盲板冲开,造成大量漏汽(如图2)。
   201104161923038658.gif
  1 蒸汽管道2 盲板及撕裂漏汽处 3 输水管道 4 疏水器 5旁通阀门
  图2 蒸汽管道输水装置、管道撕裂示意图
  3 预防措施与建议
  1)在蒸汽管网施工过程中,施工管理人员在安排工作时必须责任到人,施工措施、方案必须完善详细,安排工作到位,临时采取的措施在完工后必须进行检查处理。特别是试压后的盲板、临时固定装置等必须按要求进行拆除,安排专人进行复查并做好记录。
  2)监理人员必须发挥现场监督作用,对关键部位使用的配件、构件要求施工单位进行必要的实验,合格后方可用到工程上;对关键部位施工要采取旁站监理。严格按照监理细则、程序进行工序交接,对上一道工序没有检查或检查不合格的,坚决不能进行下一道工作。对试压或施工中采取的临时措施要跟踪检查,并做好记录。
  3)竣工验收既要检查现场施工情况,对可疑部位要解剖检查,详细查看施工、监理现场记录,特别是对临时签发的措施、变更等要对施工过程、初验结果要查看跟踪检查记录情况。
  4)蒸汽供应对安全隐患不能抱有侥幸心理,对管网使用的阀门、膨胀节等设施、配件等发现有异常现象的,特别是有使用寿命要求的构建、膨胀节等必须采取果断措施,及时更换。在供热负荷发生较大变化时,安排专人调节供热流量,防止外部用量骤然变化造成管网损害。
  5)对分支管道较长的要在主管与支管分支处适当增加阀门,防止支管发生变化造成全面停汽。同时对管网布置的输水装置必须保持畅通,及时排水;发现堵塞要及时疏通,禁止人为关闭,以防发生水击事故。2009年冬季开始供暖时济南市、淄博市均发生蒸汽管道由于水击造成爆管事故,造成多人伤亡事故。对此,相关管理人员和操作人员必须引起高度重视,严格按照规范进行运行前的暖管、排水、运行中及时排放凝结水的工作。

201104161923038657.gif


201104161923038658.gif

  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    楼主好人,感谢楼主分享!
    2016-05-19 15:44:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.06 万条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分形理论及其在水处理工程中的应用

  凝聚和絮凝是混凝过程的两个重要阶段, 絮凝过程的完善程度直接影响后续处理(沉淀和过滤)的处理效果。但絮凝体结构具有复杂、易碎和不规则的特性,以往对絮凝的研究中由于缺乏适用的研究方法,通常只考虑混凝剂的投入和出水的混凝效果, 而把混凝体系当作一个“黑箱”, 不做深入研究。即使考虑微观过程, 也只是将所有的胶粒抽象为球形, 用已有的胶体化学理论及化学动力学理论去加以解释[1],得出的结论与实验中实际观察到的胶体和絮凝体的特性有较大的差别。尽管有的研究者在理论推导和形成最终的数学表达式时引入了颗粒系数加以修正, 但理论与实验结果仍难以一致。而分形理论的提出,填补了絮凝体研究方法的空白。作为一种新兴的絮凝研究手段, ,分形理论启发了研究人员对絮凝体结构、混凝机理和动力学模型作进一步的认识。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10