土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于制冷量配水泵水流量的问题

关于制冷量配水泵水流量的问题

发布于:2007-10-29 10:42:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 20 5138 [复制转发]
多大的制冷量要配多大水泵的流量,,,,,,
麻烦大家告知下公式,谢谢.

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    我说我用134A制冷水到零下20度时候怎么低压都是负压了?134A负30度低压还是0.84呢!
    原来是流速慢了
    温差大了!!!
    估计此时蒸发温度得有-5~60度了
    2007-12-18 14:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • mjfbroad
    mjfbroad 板凳
    同样的制冷量由于不同产家主机的阻力不同,水泵的功率不同,如果温差一样的话,流量都是一样的,水泵的功率基本差不多,主要与系统有关系,没有固定的比例,大致在20%以下,如果超过,则电耗太高,运行不经济
    2007-12-13 23:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • th_ghost
    th_ghost 地板
    第一步、 水流量m3/h=制冷量KW/温差℃

    第二步、 进出水系统管径的平方=水流量m3/h /(0.785×3600×V流速) 水管管径在DN100-250时,推荐流1.5m/s
    水管管径小于DN100时,流速小于1m/s

    第三步、 水泵进出口管径一般比所在水系统管径小一号
    2007-12-13 17:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 4楼
    12楼版主的意思是不是
    比如
    传热温差5度,制冷量1.5KW
    流量为
    (1.5KW×860Kcal/h)/5度=258L/h=4.3L/min
    是否为这样计算呢?
    如果传热温差小,则需增加流量?
    貌似结果差不多
    还请再确认
    又学了一招!!~
    2007-12-12 15:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • 集中供热
    每个地方都有个选择水泵的经验数值 你可以问问老工程师 想知道怎么来得就要按照16楼的来了
    2007-12-12 10:47:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 84 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷水机组

各位专家前辈们,我是学文科的,但是现在因工作需要,想知道冷水机组有哪些部件组成?如果不特地说明,是不是就带有风机盘管呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10