土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地源热泵连续出现压缩机低油位报警故障

地源热泵连续出现压缩机低油位报警故障

发布于:2015-09-01 10:46:01 来自:暖通空调/制冷技术 12 4421 [复制转发]
我单位使用的是顿汉布什地源热泵150机组,最近经常出现压缩机低油位和压缩机温度过高报警故障,发生时间大部分在晚上4点多,天气比较凉爽,以前未发生过。请老师指点,该怎么办。先谢谢了!!!

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • co1457403566989
    新手。。:L有点看晕了。
    2016-03-09 17:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • hxt787859
    hxt787859 板凳
    机组靠高低压差回油,负荷太低回油不好,负荷太小时应该间隔运行。
    2016-01-29 14:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • ljzdyxwj
    ljzdyxwj 地板
    顿汉布什的回油采取引射回油及液面回油相结合的方式。请检查当时运行的水温及液面和压力高度记录。然后检查更换蒸发器最下面的过滤器。
    2015-12-05 21:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-2 10:49 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-2 10:05 膨胀阀的选择通常是根据1mp压差选择的.高压过低,其流量必然就小,回气过热度必然就会增大,机体温度升高 …真是笨得无救!眼睛可能也不行了。已经在上帖子说得很清楚了,“冷凝压力或温度低,说明压缩机的排气温度也较低,此时的油温肯定高不了”,还在这里死搅蛮缠!你断章取义倒很“内行”嘛。
    2015-09-02 10:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    荣昌制冷 发表于 2015-9-2 09:57 说你脑子笨也没错!冷凝压力或温度低,说明压缩机的排气温度也较低,此时的油温肯定高不了。既然知道“机 …膨胀阀的选择通常是根据1mp压差选择的.高压过低,其流量必然就小,回气过热度必然就会增大,机体温度升高在热负荷不变的情况下,哪里来的“压缩机的排气温度也较低,此时的油温肯定高不了”
    2015-09-02 10:05:02

    回复 举报
    赞同0