请教,天正雨水口的图例,如何自定义,一张图中,可能有很多不同样式的雨水口,但天正绘制的雨水口只能一种

全部回答(2 )

  • 曹雨田
    雨水口块替换的目的是将已绘制的图中,用户认为是雨水口的图块转换为天正可以识别的雨水口,便于进行雨水连井命令的使用。
    如果想修改系统默认的雨水口的话,你可以先将天正图元炸开,双击那个雨水口块,使用块编辑器进行修改,图块名应为$TwtSys$00000424与$TwtSys$00000425
    2015-08-31 14:03:31 来自 PC 评论 举报
  • lshpool
    本帖最后由 lshpool 于 2015-8-31 12:32 编辑

    刚刚找到方法,天正给排水T20新版的可以把自定义块转化为雨水口,2014版的不行,还有个问题,我想把布置的系统自带的雨水口,替换为我自定义的雨水口好像这个功能实现不了,都不知道,天正的雨水口替换功能有什么用