土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求高人指点:是不是生产负荷高了造成的!

求高人指点:是不是生产负荷高了造成的!

发布于:2015-08-28 08:19:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 1 1430 [复制转发]
本帖最后由 ajian1983 于 2015-8-28 08:19 编辑

今天接到一个新客户,说冷冻出水温度降不下来,帮忙看看什么情况。机器一直按时保养,没有修过。
螺杆冷水机组双机头,汉钟RC-140压缩机,机组制冷量149.4KW,R22制冷剂,38KG,冷冻出水-10度工况。白天中午气温30度左右,现冷冻出水温度8度,一号机高压1.68MP,低压0.42MP,排气97,冷却水进27.8,出32.4。二号机高压1.5MP,低压0.4MP,
排气82,冷却水进出水温度跟一号机一样。一号机电流平均62A,二号机平均52A。一号机压缩机油位镜有泡沫,到压缩机中压气体单向阀忽冷忽热。高压到1.73MP左右机器卸载到75%。频繁加卸载。两个压缩机低压段有冷凝水没结霜,一号机冷凝范围小点,经客户了解,前天压缩机空开跳掉两次,上个月刚保养完没几天,扩了产能后温度一直打不下,本想让车间停下,单打盐水池到-10度,看看机器数据变化,客户没同意,就没下文了。
求高人指点: 请问一号机高压偏高会是负荷高造成的吗?机器还有其他故障吗?
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UKV电子膨胀阀驱动板

各位资深的版主晚上好,请教一下关于鹭宫UKV系列的电子膨胀阀驱动方式的问题。目前市面上能买到鹭宫的UKV膨胀阀,可是买不到驱动板,这样的情况下,怎么来运用这个膨胀阀呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10