土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 新火规要求模块必须安装在模块箱内吗?
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-25 15:01 编辑

如题,谢谢!依据是哪条啊?
000.jpg

000.jpg

全部回答(23 )

  • bjhad13

    收到,谢谢楼主
    2017-12-01 13:19:01 来自 PC 评论 举报
  • a317630398
    《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,一般都在系统图里面写模块安装在模块箱内
    2017-11-17 08:11:17 来自 PC 评论 举报
  • dgf139
    高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范
    2017-01-16 21:06:16 来自 PC 评论 举报
  • qq_1402918301400
    学习了,感谢
    2016-11-22 14:02:22 来自 PC 评论 举报
  • cnhanhan
    反了,是不放在配电箱内,理由动力电流可能有干扰,在箱子外面状态一眼就看得见。
    2016-11-20 17:40:20 来自 PC 评论 举报