新火规要求模块必须安装在模块箱内吗?
新火规要求模块必须安装在模块箱内吗?
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-25 15:01 编辑
如题,谢谢!依据是哪条啊?
发布于
2015-08-25 14:59:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(23 )
bjhad13
收到,谢谢楼主
2017-12-01 13:19:01
来自 PC
评论
举报
a317630398
《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,一般都在系统图里面写模块安装在模块箱内
2017-11-17 08:11:17
来自 PC
评论
举报
dgf139
高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范
2017-01-16 21:06:16
来自 PC
评论
举报
qq_1402918301400
学习了,感谢
2016-11-22 14:02:22
来自 PC
评论
举报
cnhanhan
反了,是不放在配电箱内,理由动力电流可能有干扰,在箱子外面状态一眼就看得见。