土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库防火规范-2014中8.2.4排烟量计算太简单粗暴了

车库防火规范-2014中8.2.4排烟量计算太简单粗暴了

发布于:2015-08-19 17:27:19 来自:暖通空调/通风排烟 15 35365 [复制转发]
新《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014中8.2.4条每个防烟分区排烟量不小于30000立方每小时,明显就是简单粗暴。而且公式中M是什么意思?实体书没见到,估计也没有。
我举个例子:假设我车库中有人防,人防面积只有1000平,很明显防烟分区需要独立。也最小30000立方,这不是扯淡吗。按照原公式1000*3.3(净高3.3)*6=20000就够了。如果带人员掩蔽车库400平,也30000?
这么重要的条文,专家组都去聊天了吗,规定一个下限初衷是好的,可是实际工程是有特例的。
原谅我才疏学浅,那个通用的计算公式在哪里通用过?


全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    规范是用来执行的,不是怀疑的。
    2019-06-06 10:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhenshajin
    我现在搞的地下一层车库就是才700平方,4.2米高,车库出口设了防火卷帘,按规范要大于31500风量。那些所谓砖家完全不考虑实际问题,改来改去越改越糊涂,排烟风量算法也没写出来。
    2016-04-18 10:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • myhvac
    myhvac 地板
    俺手里真有个2500平米的地下车库,一个防烟分区行不行?
    2016-01-04 17:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • hsp749296228
    ...................................................
    2015-12-26 15:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 5楼
    楼主说的情况,还有楼上说的600平米单建地下车库的情况,确实比较典型,作为10多年才出的规范,这应该是个错误,可惜没人认识主管的人,不然说说更正一下,否则错归错,但还必须的执行,要是建设部也像我们这边有市民热线之类的机构就好了
    2015-12-22 11:11:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新库规排烟量计算

排烟量现在只一个表格和一堆公式,未提具体计算方法。如今6次换气次数已经没有依据了,坐等大神详解

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10