土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 30平方全百级光刻室用HEPA做还是用FFU做好

30平方全百级光刻室用HEPA做还是用FFU做好

发布于:2007-10-28 11:22:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 28 3046 [复制转发]
30平方全百级光刻室 用HEPA做 还是用FFU做好呢? 湿度《38 , 温度26左右。 各有什么利弊呢? FFU噪音怎么解决呢? 请教了

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • freedom851
    freedom851 沙发
    30m2 的光刻间,不做高架地板也可以的,至于噪音根据我类似项目经验应该在70分贝左右
    2008-02-25 13:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • kenmarsta
    kenmarsta 板凳
    用MAU+DC+FFU易施工及调试.
    2008-02-13 14:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • yx298298
    yx298298 地板
    支持26楼的观点。全百级光刻室用FFU虽然前期投入的资金会高点,可对你后期的维护会比较方便。
    2008-02-07 14:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • tiger_fengliang
    建议你用FFU,因为你的换气次数很大。assume your ceiling board size is 1.2 by 1.2 M, so Number of FFU: 30/1.44=21( ceiling nos)
    21*50%=11 ( no of ceiling)
    2008-02-05 11:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • sy_xp
    sy_xp 5楼
    FFu满布之后的实际噪声可能要比“fqucxping”所说65分贝的大许多。从理论上分析来看:噪声是个台设备(FFU)进行叠加之和,如果每台噪声为53分贝,每增加一台就会增加2-3分贝的噪声。65分贝有点不可想像,希望早日得到回复。
    2008-01-14 21:42:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子温湿度传感器QFM2160

我这里有E+E的风管温湿度传感器EE16 900.00元,西门子的控制器RWX62.5030(三个独立PID调节)等如有需要请来电:13122014097 韩 西门子温湿度传感器QFM2160 950.00,诚信服务。保用一年(人为损害除外)。

回帖成功

经验值 +10