在不动内机盘管结构的情况下,
可以参考如下维修方法:
现有的情况是:
氟量过多,液体过冷,高低压过低,膨胀阀失去控制,
对策:
1:收回部分制冷剂,估计得5kg以上,
使回气结霜消失,呈缺氟现象,
2:降低外机散热量,提高高压压力,减小过冷度
提高高压压力,可以弥补收氟后,引起的高低压过低问题,
通过提高压缩比,提高供液量.
因氟量减少,压力升高,这可以减少过冷度,减少回霜量,
有了过热度,这可以使膨胀阀处于可控状态
上述方法是在气温变化不大的情况下应急,收钱走人
在气温大幅下降后,需要冷凝风机压力控制器,
控制高压不至于过低,以免会出现高低压过低,降不下温的的现象,