土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦设计的框架结构的问题,求各位大大帮帮忙

广厦设计的框架结构的问题,求各位大大帮帮忙

发布于:2015-08-08 19:26:08 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
本帖最后由 佐先生 于 2015-8-8 19:31 编辑

各位大大,我是一枚新人,很多东西都不会,这是我用广厦16做的框架结构,出现了以下这些问题,不会解决。求各位大大帮帮忙。文件也一起发上来了,在线等,先谢谢各位了

第1结构层5号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第1结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第1结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第1结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第2结构层3号柱轴压比> 0.90!
第2结构层3号柱配筋率> 5.00,超筋!
第2结构层7号柱轴压比> 0.90!
第2结构层7号柱配筋率> 5.00,超筋!
第2结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第2结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第2结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第3结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第3结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第4结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第5结构层1号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层2号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层2号梁箍筋超筋!
第5结构层3号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层4号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层4号梁箍筋超筋!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • laughing仔
    laughing仔 沙发
    同为新人.不过这些问题不是可以同过增大截面高度解决吗
    2015-12-14 10:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • 小红伞的晴天
    轴压比>0.9,加大柱截面
    2015-12-11 11:22:11

    回复 举报
    赞同0