土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 位于三层裙房,面积小于100平米的影厅需要设置排烟系统吗?

位于三层裙房,面积小于100平米的影厅需要设置排烟系统吗?

发布于:2015-08-03 15:26:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
gb50016-2014 8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟施:1 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 100m 2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼、地下或半的歌舞娱乐放映游艺场所;
2 中庭;
3 公共建筑内 建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;
4 公共建筑内面积大于 300m 2且可燃物较多的地上房间;
5 建筑内长度大于 20m 的疏散走道。
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于 200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。


按8.5.3不在应设置排烟设施的条款里,但8.5.4条按地上建筑内的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留时应设置排烟设施。 电影院的放映厅应该算是经常有人停留的场所吧。 这两个是否有冲突,到底需要设置排烟设施吗?请各位高手帮忙解答一下。谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fjcxb555
    fjcxb555 沙发
    真仙 发表于 2015-8-4 10:38 这个不矛盾。现在就是符合8.5.4条嗯,明白了。谢谢
    2015-08-05 12:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • fjcxb555
    fjcxb555 板凳
    豆宝贝 发表于 2015-8-4 09:30 我认为,无窗的从严,大于50平就要设排烟,还有补风嗯,无窗从严,这个说的好。谢谢了