土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 有线电视对配电的要求

有线电视对配电的要求

发布于:2015-07-31 15:01:31 来自:装修设计/智能家居 5 1118 [复制转发]
(1)小型前端室一般采用单相220V供电,允许电压偏移为±10%,通常由就近的照明配电箱取独立回路供电。
(2)设有自动跟踪卫星电视接收天线的大中型前端室,应采用三相380/220V供电,以供自动跟踪卫星电视接收天线的2台380/220V容量为0.27~0.3KW的操作电动机。
(3)大中型前端室兼电视节目播放室时,其接收机、调制器、供电器、录像机等设备由交流稳压器供电。其容量不小于这些用电设备总和的1.5倍。
(4)传输干线放大器应采用电源插入器供电方式,电源插入器一般设在桥接放大器处。