5P空调机改装打+10度保温房,可以吗?
5P空调机改装打+10度保温房,可以吗?
客户提要求做个+10—+13度的保温房,用做培育金针菇。规格10*3.5*2.1.我打算用一台5P空调改装,换膨胀阀,换分液头,换高温冷库电控箱。不知道行不行?该换多大的膨胀阀?前辈们给个建议吧?
发布于
2015-07-31 00:24:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
h398470453
不用冷风机,肯定结霜。
2015-08-06 19:49:06
来自 PC
评论
举报
jzcszl
蒸发器片距太小风量小当然会了
2015-08-04 17:46:04
来自 PC
评论
举报
游荡四方
打算用一台5P空调改装
直接改装是不可以,
室温过低,蒸发温度与回风温度温差过小,
这会引起系统的运行参数发生较大的变化,
,蒸发温度与回风温度温差过小,
其内机的换热面积应该加大,而不是使用原机.
可选用DL-10/55,
2015-08-04 11:12:04
来自 PC
评论
举报
wolove130
jzcszl 发表于 2015-8-3 10:39 可以,有可能会结霜,风量达不到都是在0度以上,不会有结霜吧?压力保持在4KG。
2015-08-03 10:51:03
来自 PC
评论
举报
jzcszl
可以,有可能会结霜,风量达不到
2015-08-03 10:39:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)