请问:关于一个4层及以上的公共娱乐场所房间设置有自然排烟窗且可以满足自然排烟要求;但相关规范中明确指出,公共娱乐场所超过4层及以上楼层的每个房间都需设置机械排烟。请问,这个排烟量该如何计算啊?可以忽略自然排烟窗的排烟量吗?
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.6 万条内容 · 416 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-7-24 10:01 编辑 请交个问题,18层的住宅地下1层,合用前室加压送风量如何计算?2个户门,一个防烟楼梯间防火门,一个电梯门 ,防烟楼梯间自然通风。高规给出了小于20层,22000~27000,两个或两个以上出入口乘以系数1.5~1.75系数计算。风量和系数该如何选取,新手请教具体的算法,求大神解答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34)
只看楼主 我来说两句请问:关于一个4层及以上的公共娱乐场所房间设置有自然排烟窗且可以满足自然排烟要求;但相关规范中明确指出,公共娱乐场所超过4层及以上楼层的每个房间都需设置机械排烟。请问,这个排烟量该如何计算啊?可以忽略自然排烟窗的排烟量吗?
回复 举报
回复 举报
对于8.5.3和8.5.4的个人理解应该是在50-100m2之间的房间只要有可自然排烟的外窗(并非只要有窗即可)即可不设排烟设施,不用计算开窗面积;
若小于50m2的房间,房门是防火门,按照规范要求也是不设置防烟设施的,也就不满足你所说的每个防烟分区设置排烟手段的说法;
对于小于50m2或50-100m2的无窗房间,房门是非防火门,规范很明确的说了,在计算走道排烟量时把这些房间的面积计算进去
回复 举报
回复 举报
回复 举报