土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有关刚架设计中的若干问题

有关刚架设计中的若干问题

发布于:2004-12-09 08:34:09 来自:建筑结构/钢结构工程 1 2211 [复制转发]
一、 关于门式刚架风荷载体型系数
关于门式刚架风荷载体型系数 的取用,目前似乎又两种。一种是根据美国金属房屋制造商协会MBMA《低层房屋体系手册》(1996)中规定,针对小跨度房屋分别给出房屋端区和中间区不同的风荷载体型系数 ;另一种是我国《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(以下简称荷规)第7.3节规定的体型系数 。前者似乎是专门针对低层钢结构房屋的,且已为多个国家采用。后者在我国沿用50多年。但按这两种 的取值,所算得得风荷载组合弯矩设计值相比,有较大差别。前者在多数情况下算得的风荷载组合弯矩设计值偏小甚多。我国《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)(以下简称门规)是根据前者并经过实测作出规定的。而《全国民用建筑工程设计技术措施——结构》中则规定在大多数 的门式刚架采用“荷规”表7.3.1的体型系数 ,但当 、风荷载较大、屋面荷载较轻得少数门式刚架有可能会出现按“门规”的风荷载体型系数 计算,要比按“荷规”计算的风荷载组合弯矩稍偏大的情况,而仍保留“门规”的风荷载体型系数 。目前两种风荷载体型系数 共存,设计部门都有采用,有些设计软件则只运用“门规”的一种体型系数。这是只得注意的。现以实例作分析,供参考。(实例请参阅《钢结构设计手册(上册)》(中国建筑工业出版社)P456~459)
  • dcj6843
    dcj6843 沙发
    分析的详尽具体,谢谢楼主,好人好报!!!!
    2007-05-21 15:58:21

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.92 万条内容 · 751 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

100米高钢管塔的设计

100米高钢管塔

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10