土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 住宅设计中的噪声控制

住宅设计中的噪声控制

发布于:2015-07-14 12:33:14 来自:环保工程/节能技术 1 928 [复制转发]
  根据《住宅设计规范》(GB50096-1999(2003年版)),住宅的卧室、起居室的允许噪声级(A声级)昼间应小于或等于50db,夜间应小于或等于40db。而给排水专业的水泵机组、水箱、排水管道等设置在住宅内的设施,会产生噪声,如果设计不当,可能引起住户室内空间噪声超标;因此在设计应采取必要的措施,将噪声控制在允许范围内。
   1. 水泵机组
  上海市自来水公司要求,室外给水管压力应小于或等于4.5MPa,因此不少高层住宅楼内须设水泵房;在住宅给排水工程中,水泵机组是主要的噪声源,水泵运转是的噪声通过空气传声和房屋结构固体传声,影响2~3层住户。
  设计时,采用一下措施可有效降低水泵机组产生的噪声。
  1) 水泵机组的设置
  住宅内的水泵房可布置在商业用房、架空层等房间下方的地下室内,不得布置在住宅下方。
  2) 水泵机组的选型
  选用低噪声水泵可以有效解决问题。例如,经同济大学声学研究所测试,J&J-SP系列不锈钢给水潜水泵运行噪声小于或等于40db,降低噪声效果十分明显。
  3) 水泵吸水管和出水管上,应装设可曲挠橡胶接头、可曲挠橡胶异径管等隔震管件,一般可按每个可曲挠橡胶接头具有插入损失15~20db的隔震效果来估算隔震管道配件的数量。
  4) 水泵机组的出水管架空管段(在泵房内)采用弹性悬吊支架。
  5) 水泵出水管道穿墙或楼板时,洞口与管外壁间填充弹性材料,防固体传声。
   2. 水箱和蓄水池
  住宅内的水箱有屋顶水箱和泵房内的蓄水池。现在水箱基本采用不锈钢拼装水箱,进水时的水流冲击声和浮球阀启闭时的撞击声是噪声源之一。
  设计时,采用一下措施可有效降低水箱和蓄水池产生的噪声。
  1) 水箱的设置
  屋顶水箱尽可能设置在电梯机房上,既能满足顶层住户对水压的要求,又能防止水箱产生的噪声影响顶层住户。
  如果屋顶水箱只能布置在住户屋面上,应避开起居室和卧室,并要求建筑专业设计在水箱间底设计夹层,另外,顶层用户的加压水泵也应选用于运转声小于40db的产品。
  2) 水箱进水管
  水箱进水管设计成淹没出流,可有效控制水箱进水时的噪声;水箱进水管上阀门选用液压水位控制阀,可控制浮球阀启闭时的撞击声。
  3) 在水箱进、出水管上装设可曲挠橡胶接头,可隔震,可补偿位移,还可减少管道震动对水箱壁的破坏。
  3. 排水管
  上海市住宅设计中,排水管道基本采用UPVC排水管,用户普遍反映UPVC排水管的噪音较大。经测试,UPVC排水管(光壁管)的噪音在底层比铸铁排水管大2~3个db。
  设计时,采用以下措施可有效降低排水管道产生的噪声。
  1) 排水立管尽可能远离卧室。
  2) 立管与底层排出管交接处要用两只45°弯头连接并在立管底部设支墩,施工时要特别注意,使支墩位于立管轴线下端,并将整个弯头部分包裹起来,使立管中的水流落在实处,这样冲击声也就降低了。
  3) 在管道外壁与卡环之间衬垫厚度小于5mm的橡胶或其他弹性材料。
   结束语
  随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,也将更多的注意力放在了居住环境上。在住宅给排水工程设计中,受客观条件的限制,水泵机组等必须设在住宅建筑内;如果在设计和施工时采取必要的措施,可以使噪声控制在允许的范围内,给住户一个安静的生活环境。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

节能技术

返回版块

1.15 万条内容 · 73 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水体区域和流域的环境管理

  0 前言   改革开放以来,我国城市经济发展迅速,尤其近年来,快速的经济发展吸引了大量的资金、技术和人才,城市化速度突飞猛进,城市人口激增,但同时经济发展和人口的激增也给城市环境面临巨大压力。城市环境质量尤其是地表水质量不断降低,已经影响到市容和居民的正常生活。因此,客观地认识和了解城市环境质量的变化,尤其是地表水质量的变化对正确制定社会经济发展战略和产业配置规划、有效调整城市职能、改善城市生态环境质量,确保城市经济与环境持续、协调发展,具有重要的意义;有关部门应积极引导城市实施可持续的发展战略,避免盲目追求经济增长而对环境造成不可逆转的破坏。积极进行水体区域的环境管理,是解决水体污染问题的有效方法之一。同时,水域的环境管理是我国环境管理的难题之一,也是制约我国社会经济与环境协调发展的重要因素之一。