阅读下一篇
已知每小时的用漆量如何求算产生的废气量?在线讨论开始啦!!!!!!一家钢构公司给我一个数值,他们公司的用漆量是60KG/H,(个人感觉这个数值有些高,不管那么多)我按照上漆率70%,配漆比例1:0.5:1.5计算的,他们每小时废气的挥发量是30kg/h.请各位在线的前辈帮我核算一下,我算的对吗?顺便帮我算一下需要多大的处理风量。喷漆房长30米,宽8米,高3.5米,钢构结构的。在喷漆房顶部有16个1.5*0.5的集风罩排风!在线讨论啦,各位潜水大侠们!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18)
只看楼主 我来说两句回复 举报
路过学习!
回复 举报
回复不错,收益啦,谢谢!
回复 举报
先按照油漆全部使用的100%挥发量计算。每小时挥发多少。选用的每小时风量除以
回复 举报
喷漆废气处理是现在各地环保检查的重点之一,如何为用户制定合理有效的废气处理方案是我们一直以来的追求方向。我们将陆续分享用户在和我们沟通过程中询问最多的问题,希望借此给您选择合适的废气处理方案提供借鉴
处理油漆喷漆房和喷漆流水线的喷漆废气处理设备的风量和型号选择,计算方式如下:
1.喷漆房废气处理设备风量计算方法:
设备风量= 喷漆房体积(长*宽*高)M3*常数(60~100)
式中的常数60~100是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,则常数可以选择60;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选择70-80;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择90-100。
2.喷漆流水线废气处理设备风量计算方法
设备风量=收集废气烟罩的面积(长*宽)M2*常数(2000~4000)
式中的常数2000~4000是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,则常数可以选择2000;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选择3000;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择4000。
3.废气捕集率评价风量计算方法
按照车间空间体积和60次/小时换气次数计算新风量,以有组织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率。
车间所需新风量=60*车间面积*车间高度
废气捕集率=车间实际有组织排气量/车间所需新风量
通过以上方法计算只是一个大概的风量,具体的风量要结合您的实际工况和现场情况布局等因素得出。
我们靠的不仅是丰富的经验,齐全的产品,更重要的是我们的设计方案能够达到环保要求,符合环评检测要求,还能按时交付使用
回复 举报