土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 求教消防设备末端双切问题,大神快来
求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?

全部回答(2 )

  • luxun587820
    xy5421xy88 发表于 2015-7-11 12:02 两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源就可以了,可以参考05SDX00 …谢谢。。。。
    2015-07-11 12:03:11 来自 PC 评论 举报
  • xy5421xy88
    两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源就可以了,可以参考05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示---电气专业中3.12图例,原来也为这个问题纠结,呵呵,希望能帮到你~~~~
    2015-07-11 12:02:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

70.03 万条内容 · 513 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10